Полная версия этой страницы:
Каток из синтетического льда
krivkonik
28.11.2011, 16:26
Уважаемые коллеги, кто-нибудь проектировал ОВ крытого катка с использованием в качестве покрытия синтетического льда? Предполагаеться ледовая площадка 26х56 с трибунами для 300 зрителей и подсобными помещениями. Ледовое покрытие может демонтироваться для проведений концертов и других мероприятий или видов спорта. В Беларуси опыта применения таких покрытий еще нет, поэтому прошу поделиться опытом.
Проектируете как универсальную концертно-спортивную арену, а не каток.
krivkonik
28.11.2011, 17:05
Ну универсальной ареной я бы это не назвал учитывая габариты, скорее физкультурно оздоровительный комплекс с возможностью перепрофилирования ледовой площадки
Неважно как назвать, важен принцип.
krivkonik
28.11.2011, 22:54
Принцип такой- в будний день это спортивная плащадка где проводяться тренировки или соревнования с присутствием зрителей количеством до 300 человек , в выходной это может быть танцпол вместимостью до 1500 человек. Как решить ОВ в этом случае. Если бы был просто каток то вопросов меньше (+18 температура внутрення, 80 кубов воздуха на каждого зрителя, 20 на занимающегося, +5 в нерабочее время). Тем более, что лед синтетический и холодильных установок и осушителей воздуха не требуеться. Вентиляция не такая сложная как в катках которые заливают водой. А как быть с возможным танцполом??
Я бы делал не одну систему, а несколько. Одна система на спорт, одна на трибуны и дополнительная система при загрузке спортплощадки зрителями или танцующими.
На тренировках зрителей нет и вентилировать трибуны незачем, вентилируется спортивная площадка.
Во время соревнований вентилируются трибуны и площадка. Ну и на максимуме,- дополнительно зал.
Так можно уменьшить общую нагрузку на вентиляцию.
Венткамеры я бы принял ПВ с рекуперацией.
krivkonik
29.11.2011, 16:27
Плюс еще одна система на вспомогательные помещения. Дорого и больно получиться, но видимо никуда не денешься. Спасибо за совет
krivkonik
16.1.2012, 15:18
по ходу дела возник еще один вопрос. Если считать воздухообмен для зала по людям то получаеться расход воздуха 5800м3/ч а если брать однократный воздухообмен как рекомендует П2-2000 к СНиП 2.08.02-89 то расход воздуха составит 11600м3/ч, Какой воздухообмен принять в проекте?????????????????получаеть как бы 2 варианта:1)приток 5800 и естественная вытяжка 2)приток 11600 и столько же вытяжка через рекуператор приточки чтобы не выбрасывать зря тепло на улицу или половину через рекуператор а половину естесственная вытяжка
расчет по людям но не менее однократного воздухообмена.. брать нужно большее в вашем случае 1 крат.. приток 11600 и вытяжка 11600
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.